Klimaanlage für Serverraum


radiohead1

Empfohlene Beiträge

Hallo hier =),

ich hab folgendes Problem.

Wir brauchen für unseren Serverraum eine neue Klimaanlage und haben schon eine Vorauswahl getroffen (2 x Panasonic CS-E21HKEA) mit je 6300 Watt Kühlleistung. Doch der höhere Preis und auch nicht zuletzt der höhere Energieverbrauch (Leistungsaufnahme pro Gerät von 2210 Watt) lassen einen überlegen, vielleicht nicht doch die kleinere mit 5300 Watt Kühlleistung und etwa 1650 Watt Leistungsaufnahme zu nehmen.

Der Raum ist etwa 4 * 3 * 2,60 Groß.

Es laufen etwa 6 Rackserver, 4 Big-Tower Server, 3 USV`s, Switches für Rechner und Tele. Dazu auch noch die Telekominkationsanlage.

Vielen Dank schonmal für die Hilfe

radiohead1

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Hallo Radiohead,

eine ganz wichtige Information fehlt: was für eine Leistung haben die Geräte alle? Weil "Rackserver" alleine sagt noch lange nichts über die thermische Leistung aus - aber ein kurzer Blick in die Dokus oder Tante Google sollte die Infos besorgen.

Und nun lässt es sich sauber rechnen, und die passende Klima kann gefunden werden.

Was auch noch wichtig wäre: Sollen die Klimas redundant ausgelegt sein? So wie Du es geschrieben hast, würde ich einmal davon ausgehen. Wenn nicht, wären 12,6kW Kühlleistung (wahrscheinlich) bissi überdimensioniert.

tsg

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Hey,

ja die Redundanz ist gewollt, also wird die eine immer nur unterstüzend eingreifen.

ich hab mich aber schon vorher weitgehend informiert und recherchiert.

Man kann davon ausgehen das die 2 DELL Racks je 750 Watt haben.

Die anderen etwa 400 - 500 Watt. Nur der Wirkungsgrad steht dort nicht und auch die Wärmeabgabe des Servers an sich genausowenig.

Deswegen stehen wir hier vor einem Kalkulierungsproblem.

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Hallo Radiohead,

der Wirkungsgrad eines Rechners ist relativ egal. Bei diesen Berechnungen kannst Du guten Gewissens Elektrische Eingangsleistung = thermische Ausgangsleistung ansetzen. (So gesehen haben Rechner praktisch 0% Wirkungsgrad - wird alles in (Ab)Wärme umgesetzt - das bischen "echte" Leistung durch die Netzwerk-, Graphikkarten-, usw Anschlüsse können wir getrost vernachlässigen)

2x750W + 2x500W = 2500W - da ist selbst die kleine Anlage gut über- -- äääh -- vorauschauend auf die nächsten Erweiterungen -- dimensioniert :)

tsg

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Danke schonmal,

also könnte man sagen

2 x 750 Watt (Dell)

+ 4 x 500 Watt (weitere Rack´s)

+ 4 x 400 Watt (Big Tower)

+ 3 x XXXX Watt (USV)

+ 5 x XXXX Watt (Switches)

+ 1 x XXXX Watt (Telekommunikations anlage)

5100 Watt wären das ja in diesem Fall schon, ohne die USV etc.

also für die Zunkunft dann durchaus vertretbar die Größere zunehmen, zumal dann gesichert ist, das die Server wirklich gut temperiert sind.

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Dein Kommentar

Du kannst jetzt schreiben und Dich später registrieren. Wenn Du ein Konto hast, melde Dich jetzt an, um unter Deinem Benutzernamen zu schreiben.

Gast
Auf dieses Thema antworten...

×   Du hast formatierten Text eingefügt.   Formatierung wiederherstellen

  Nur 75 Emojis sind erlaubt.

×   Dein Link wurde automatisch eingebettet.   Einbetten rückgängig machen und als Link darstellen

×   Dein vorheriger Inhalt wurde wiederhergestellt.   Editor leeren

×   Du kannst Bilder nicht direkt einfügen. Lade Bilder hoch oder lade sie von einer URL.

Fachinformatiker.de, 2024 by SE Internet Services

fidelogo_small.png

Schicke uns eine Nachricht!

Fachinformatiker.de ist die größte IT-Community
rund um Ausbildung, Job, Weiterbildung für IT-Fachkräfte.

Fachinformatiker.de App

Download on the App Store
Get it on Google Play

Kontakt

Hier werben?
Oder sende eine E-Mail an

Social media u. feeds

Jobboard für Fachinformatiker und IT-Fachkräfte

×
×
  • Neu erstellen...