Yosie2010 Geschrieben 24. Februar 2011 Teilen Geschrieben 24. Februar 2011 Hallo, ich bräuchte da mal etwas Hilfe bei für Euch bestimmt einer sehr einfachen Aufgabe....bei mir ist das Problem das die Umrechnung einer solchen simplen Aufgabe einfach viiel zu lange zurück liegt und ich nur eine kurze Hilfestellung brauche.. Sie lautet: Die Netzwerk-Ag beschließt 16 Thin Clients für den Raum zu verwenden, da Fat Client 20 % höheren Energieverbrauch haben. Der Thin Client auf den die Auswahl fällt hat eine durchschnittliche Stromaufnahme von 325mA bei einer Versorgungsspanne von 230 V. Die Clients sind 200 Tage/Jahr und Acht Stunden /Tag in Betrieb. Die Schule zahlt 0,20Ct/kwh Ermitteln sie die jährlichen Energiekosteneinsparungen für den Raum in EuR im Vergleich zu einer Fat Client ausstattung.. wäres super wenn mir das jemand kurz erklären kann... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
habbeda Geschrieben 24. Februar 2011 Teilen Geschrieben 24. Februar 2011 P = U * I (Leistung = Spannung * Stromstärke) Einheiten: P: W U: V I: A Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
trollr Geschrieben 24. Februar 2011 Teilen Geschrieben 24. Februar 2011 (bearbeitet) Viel Spaß bei der Zwischenprüfung PS: Es sollte 76,5€ raus kommen sofern ich mich nicht verrechnet habe Bearbeitet 24. Februar 2011 von trollr Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Klotzkopp Geschrieben 24. Februar 2011 Teilen Geschrieben 24. Februar 2011 Die Aufgabe ist hier bereits besprochen worden, bitte die Suchfunktion benutzen: http://forum.fachinformatiker.de/pruefungsaufgaben-loesungen/136717-loesungen-zwischenpruefung-2010-a-2.html#post1214527 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
bad-alti Geschrieben 24. Februar 2011 Teilen Geschrieben 24. Februar 2011 Mahlzeit, ich versuche es mal deutlich zu erklären... Als erstes berechnen wir die Stromaufnahme der 16 Thin-Clients und den Energieverbrauch: 16stk x 0,325A = 5,2A 5,2A x 230V = 1,196kW Nun den Energieverbrauch im ganzen Jahr: Energieverbrauch x Stunden pro Tag x Tage im Jahr 1,196kW x 8 x 200 = 1913,6kW Jetzt fehlt nurnoch was gezahlt werden muss im Jahr: 1913,6kW x 0,20€/kW = 382,72€ Da die Fat-Clients 20% mehr Energieverbrauch haben, rechnen wir: 1,196kW x (1+0,2) = 1,4352kW Und nun das selbe Spiel wie oben: 1,4352kW x 8 x 200 = 2296,32kW 2296,32kW x 0,2€/kW = 459,26€ 459,26€ - 382,72€ = 76,54€ Hoffe war verständlich Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Yosie2010 Geschrieben 24. Februar 2011 Autor Teilen Geschrieben 24. Februar 2011 Super danke Jungs für Eure Hilfe.. so in etwa hatte ich es mittlerweile dann doch auch geschafft :-) Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Klotzkopp Geschrieben 24. Februar 2011 Teilen Geschrieben 24. Februar 2011 so in etwa hatte ich es mittlerweile dann doch auch geschafft :-)Schön Ein guter Rat für's nächste Mal: Benutz bitte vorher die Suchfunktion, und wenn die nichts ausspuckt, überleg dir bitte einen Threadtitel, der Rückschlüsse auf den Inhalt ermöglicht. "Blöde Frage aber wichtig" tut das nicht. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
jjn Geschrieben 24. Februar 2011 Teilen Geschrieben 24. Februar 2011 Da die Fat-Clients 20% mehr Energieverbrauch haben, rechnen wir: 1,196kW x (1+0,2) = 1,4352kW Und nun das selbe Spiel wie oben: 1,4352kW x 8 x 200 = 2296,32kW 2296,32kW x 0,2€/kW = 459,26€ 459,26€ - 382,72€ = 76,54€ Das kann man sich aber sparen und statt dessen einfach 382,72€ x 0,2 = 76,54€ rechnen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Empfohlene Beiträge