Zum Inhalt springen

IHK-Prüfung...


Empfohlene Beiträge

1.)

Ein Serverschrank soll mit einer USV versehen werden.

Suchen Sie aus den vorliegenden Produkten das günstigste Model aus, welches die Anforderungen erfühlt.

Anforderungen:

- Bei Stromausfall muss die USV 20 Min. den Raum mit Energie versorgen.

- Die Leistung der Geräte die über die USV versorgt werden sollen betragt 4200W

- Spannung sind 230V

1. Server-Power USV – 40Ah – 12 Volt – 200,00 Euro

2. Standard USV – 80Ah – 12 Volt – 300,00 Euro

3. Save-Net USV – 50Ah – 24 Volt – 330,00 Euro

4. GIGA USV – 150Ah – 12 Volt – 380,00 Euro

5. Premium USV 200 Ah – 24 Volt – 500,00 Euro

2.)

Kann mir jemand dann noch sagen, was so in Abschlussprüfungen über VPN gefragt werden würde. Habe mir dazu viel durchgelesen aber ist auch ein nicht so einfaches Thema.

Ich kann die Bezeichnung von VPN sagen, was es ist und einige Protokolle und was es für Arten gibt. Alles aber nur auf Grundlagenbasses.

Reicht so was für eine Abschlussprüfung!?

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

zu 1.

P(W) = U(V) * I(A)

die Antwort ist meiner Meinung nach 4, wenn ich keinen Denkfehler in meiner Rechnung habe.

P = 12V * 150A = 1800W

da die USV den Raum nur 20mins mit Energie versorgen muss:

60min/20min = 3

P = 12V * 150A * 3 = 5400W

Falls meine Rechnung falsch ist, bitte korrigieren!

Gruß

PaTrIcK

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

nur zu 2.

end-to-end

site-to-end

site-to-site

was bedeutet "tunneling" (=Kapselung eines Pakets eines Protokolltyps innerhalb des Datagramms eines anderen Protokolls. Beispielsweise wird PPTP von VPN zur Kapselung von IP-Paketen in einem öffentlichen Netzwerk wie dem Internet verwendet.)

generelle beschreibung einer vpn-verbindung. wer verbindet sich wo und und mit welchem protokoll. Bsp. laptop am öffentlichen hotspot am flughafen + vpn zum firmen-netzwerk. welche der oben genannten vpn-arten ist das.

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Ich denke bei Aufgabe 1 sollte man zwischen Scheinleistung und Wirkleistung unterscheiden. Die IT-Geräte stehen ja in einem Wechselstromkreis.

Dann gilt: Scheinleistung=Wirkleistung/cos phi.

Für cos phi nimmt man bei IT-Geräten in der Regel 0,7 an.

Also: Scheinleistung=4200W/0,7=6000VA

Für die Nutzungsdauer:

Überbrückungsdauer=(Kapazität der Batterie * Spannung)/Scheinleistung = (200Ah * 24V)/6000VA = 0,8h

5 sollte Richtig sein!

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

  • 4 Wochen später...
1.)

Ein Serverschrank soll mit einer USV versehen werden.

Suchen Sie aus den vorliegenden Produkten das günstigste Model aus, welches die Anforderungen erfühlt.

Anforderungen:

- Bei Stromausfall muss die USV 20 Min. den Raum mit Energie versorgen.

- Die Leistung der Geräte die über die USV versorgt werden sollen betragt 4200W

- Spannung sind 230V

1. Server-Power USV – 40Ah – 12 Volt – 200,00 Euro

2. Standard USV – 80Ah – 12 Volt – 300,00 Euro

3. Save-Net USV – 50Ah – 24 Volt – 330,00 Euro

4. GIGA USV – 150Ah – 12 Volt – 380,00 Euro

5. Premium USV 200 Ah – 24 Volt – 500,00 Euro

Aus welcher IHK Prüfung hast du die Aufgabe denn?

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Ich denke bei Aufgabe 1 sollte man zwischen Scheinleistung und Wirkleistung unterscheiden. Die IT-Geräte stehen ja in einem Wechselstromkreis.

Dann gilt: Scheinleistung=Wirkleistung/cos phi.

Für cos phi nimmt man bei IT-Geräten in der Regel 0,7 an.

Also: Scheinleistung=4200W/0,7=6000VA

Für die Nutzungsdauer:

Überbrückungsdauer=(Kapazität der Batterie * Spannung)/Scheinleistung = (200Ah * 24V)/6000VA = 0,8h

5 sollte Richtig sein!

Stimme ich so zu! Aber trotzdem denke ich das die Frage eher anders zu verstehen war.

Ich hätte das Folgendermaßen gemacht:

4200W benötigen die Geräte bei einem Stromausfall.

Die Geräte bieten folgendes:

1. 480 W für 200 €

2. 960 W für 300 €

3. 1200 W für 330 €

4. 1800 W für 380 €

5. 4800 W für 500 €

An dieser Stelle hätte ich gesagt die 5. für 500€, da sie 600W mehr liefert als gefordert.

(Hätte man nicht auch 3x die 4. (3x1800W = 5400W) nehmen können, WÄRE diese insg. preiswerter als Nr 5.?)

Was soll ich nun mit den 20 Minuten machen? Demnach brauche ich doch nur ein Gerät das min. 4200W/3 = 1400W liefert oder verwechsel ich nun etwas?

Das würde dann bedeuten das Nr. 4 mit einer Leistung von 1800W für 380€ vollkommen ausreichend wäre, und Preiswerter als Nr. 5 ist.

Komplett falsch?

Grüße,

eneR

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Dein Kommentar

Du kannst jetzt schreiben und Dich später registrieren. Wenn Du ein Konto hast, melde Dich jetzt an, um unter Deinem Benutzernamen zu schreiben.

Gast
Auf dieses Thema antworten...

×   Du hast formatierten Text eingefügt.   Formatierung wiederherstellen

  Nur 75 Emojis sind erlaubt.

×   Dein Link wurde automatisch eingebettet.   Einbetten rückgängig machen und als Link darstellen

×   Dein vorheriger Inhalt wurde wiederhergestellt.   Editor leeren

×   Du kannst Bilder nicht direkt einfügen. Lade Bilder hoch oder lade sie von einer URL.

Fachinformatiker.de, 2024 by SE Internet Services

fidelogo_small.png

Schicke uns eine Nachricht!

Fachinformatiker.de ist die größte IT-Community
rund um Ausbildung, Job, Weiterbildung für IT-Fachkräfte.

Fachinformatiker.de App

Download on the App Store
Get it on Google Play

Kontakt

Hier werben?
Oder sende eine E-Mail an

Social media u. feeds

Jobboard für Fachinformatiker und IT-Fachkräfte

×
×
  • Neu erstellen...