Gast Blub666 Geschrieben 13. Dezember 2012 Geschrieben 13. Dezember 2012 Hallo Fachleute, besteht die Möglichkeit die Auslegung der Netzteile auf Redundanz zu überwachen? Sprich: Sever_A hat zwei Netzteile (N_1 & N_2). Im Raum stehen zwei USVs (U_1 & U_2). Kann man nun prüfen ob der Server_A mit N_1 - U_1 und N_2 - U_2 verbunden ist? Bzw. ob dies nicht der Fall ist und der Server z.B. wie folg verbunden ist: Server_A mit N_1 & U_1 und N_2 & U_1. Hoffe ich hab es deutlich genug formuliert. Gruß Blub
Eye-Q Geschrieben 13. Dezember 2012 Geschrieben 13. Dezember 2012 Da gibt es zwei Möglichkeiten: 1. Stromkabel von NT1 und NT2 verfolgen, ob die an die USVen gehen und anschließend dementsprechend beschriften (empfehlenswert). 2. Eine USV ausschalten und hoffen, dass nicht beide Netzteile an diese eine USV angeschlossen sind (eher nicht empfehlenswert). Bei so einer Auslegung dürften die USVen auch Netzwerkkarten besitzen, dann sollte die Software, die das überwacht, auch so eingestellt werden können, dass das dementsprechend abgebildet wird, also dass der Server Strom von zwei USVen erhält und herunterfährt, sobald das eine Netzteil ausfällt und die andere USV einen Stromausfall meldet o.ä.
Gast Blub666 Geschrieben 13. Dezember 2012 Geschrieben 13. Dezember 2012 Hm, sorry vielleicht habe ich mich falsch ausgedrückt. Physikalisch habe ich dies bereits verfolgt. Mir geht es nun drum z. B. sowas per SNMP o. Ä. überwachen zu können. Besteht diese Möglichkeit?
Eye-Q Geschrieben 13. Dezember 2012 Geschrieben 13. Dezember 2012 Jeder professionelle Serverhersteller sollte Software bereitstellen, die über SNMP abgefragt werden kann, wo dann ein Alarm aufläuft, wenn ein Netzteil ausgefallen ist oder eine USV keinen Strom mehr ans Netzteil liefert (was im Prinzip für die Software das selbe ist). Ob ein Netzteil aktuell physikalisch an USV 1 oder USV 2 angeschlossen ist, kann die Software jedoch nicht bestimmen, das muss über logisch denkende Personen, eine Dokumentation und ggf. eine Software für das Management der USVen abgebildet werden.
Gast Blub666 Geschrieben 13. Dezember 2012 Geschrieben 13. Dezember 2012 Dokumentation besteht. Also ist es per SNMP nicht möglich dies in Erfahrung zu bringen. Gut. Danke dir.
Empfohlene Beiträge
Erstelle ein Benutzerkonto oder melde Dich an, um zu kommentieren
Du musst ein Benutzerkonto haben, um einen Kommentar verfassen zu können
Benutzerkonto erstellen
Neues Benutzerkonto für unsere Community erstellen. Es ist einfach!
Neues Benutzerkonto erstellenAnmelden
Du hast bereits ein Benutzerkonto? Melde Dich hier an.
Jetzt anmelden