Freki Geschrieben 23. März 2015 Geschrieben 23. März 2015 Hallo Leute, Ich soll für meinen Ausbilder mal nach Möglichkeiten suchen, die Kühlung in unserem hausinternen Rechenzentrum zu verbessen. Hintergrund ist der Folgende: Wir haben 2 Klimaanlagen auf dem Dach des Gebäudes, die den Raum kühlen. Diese machen ihren Job einwandfrei und die Systeme laufen bei stabiler Temperatur. In unserem Raum stehen 7 Serverschränke und eine USV (Leider kenne ich die Daten nicht dazu. Platz für eine 2. ist nciht vorhanden. Kommt es nun aber zum Stromausfall, laufen diese nichtmehr und der Raum heizt sich langsam aus. Die USV kann theoretisch unsere Server bis zu 30 Minuten halten. Leider laufen die Lüfter der Server nach einiger zeit so hoch, dass man eine Stromversorgung durch die USV nur für ca. 17 Minuten gewährleisten kann. Also benötigen wir eine Stromarme Alternative, die gerade im Sommer den Raum kühlen kann. Über spezielle treibgasanlagen wurde schon gesprochen, allerdings fällt dieses Thema komplett aus, da zum einen sehr teuer und wegen dem treibgas selber. Umbaumöglichkeiten sind zusätzlich nur bedingt möglich (2.Stock; Server mit produktivsystemen, die nicht bewegt werden können; Nebenan Büros). Eine weitere Idee wäre das gezielte herunterfahren von eher unwichtigen Diensten, sobald die USV 1 bis 2 Minuten selber den Strom abfängt. kennt ihr vielleicht alternative Kühlmethoden, die auf diese Beschreibung zutreffen? Ich habe mich dumm und dämlcih gegoogelt. Finde einige tolle Lösungen, die aber sowohl preislich nicht umsetzbar sind und eine komplette Umbauaktion erfordern. Zitieren
Griller Geschrieben 23. März 2015 Geschrieben 23. März 2015 Umbaumöglichkeiten sind zusätzlich nur bedingt möglich (2.Stock; Server mit produktivsystemen, die nicht bewegt werden können; Nebenan Büros). Das sind keine Gründe. Dann müssen halt Büros verschoben werden, wenn andere Möglichkeiten zu teuer sind. Umziehen macht man am Wochenende/Brückentag, damit man die Server ausschalten kann. Es gibt immer Mittel und Wege. Zitieren
Freki Geschrieben 23. März 2015 Autor Geschrieben 23. März 2015 Hey Listener, Damit ist gemeint, dass man nicht von hier auf jetzt den alten Serverraum komplett "auseinanderreißen" kann. Die Systemadministration hat dafür nicht die Mittel und auch nicht die Kapazitäten. Geschweige denn von anderen Räumlichkeiten. Hatte Überlegungen angestellt, dass man eventuell eine Art Lüftung in Bodennähe baut, um dafür zu sorgen, dass von unten kalte Luft nachziehen kann. Eventuell ein ganzes Luftzirkulationskonzept. Zitieren
Gast Geschrieben 24. März 2015 Geschrieben 24. März 2015 Hallo Freki, was du vermutlich mit deinem letzten Beitrag meinst ist eine "Einhausung". Siehe wikipedia: Kaltgangeinhausung Leider verstehe ich den Sinn hinter eurem Vorhaben nicht. Was möchtest du denn für eine Autonomiezeit erreichen und warum? Der Sinn einer solchen USV ist doch, neben dem Abfangen von Strom- und Spannungsschwankungen, das Überbrücken von etwas Zeit zum gezielten herunterfahren der IT-Systeme. 17 Minuten scheinen mir hierfür ein passabeler Wert zu sein. Zumal man dies auch automatisieren kann. Die meisten USV-Hersteller bieten hierzu passende Software. Und wenn ihr Hochverfürgbarkeitsanforderungen habt, dann werden ganz andere Anforderungen an die Infrastruktur gestellt. (mehrere Rechenzentren, Stromgenerator etc.) mfg Hendrik232 Zitieren
darkfader Geschrieben 5. April 2015 Geschrieben 5. April 2015 Hallo Leute, Ich soll für meinen Ausbilder mal nach Möglichkeiten suchen, die Kühlung in unserem hausinternen Rechenzentrum zu verbessen. Hintergrund ist der Folgende: Wir haben 2 Klimaanlagen auf dem Dach des Gebäudes, die den Raum kühlen. Diese machen ihren Job einwandfrei und die Systeme laufen bei stabiler Temperatur. In unserem Raum stehen 7 Serverschränke und eine USV (Leider kenne ich die Daten nicht dazu. Platz für eine 2. ist nciht vorhanden. Kommt es nun aber zum Stromausfall, laufen diese nichtmehr und der Raum heizt sich langsam aus. Die USV kann theoretisch unsere Server bis zu 30 Minuten halten. Leider laufen die Lüfter der Server nach einiger zeit so hoch, dass man eine Stromversorgung durch die USV nur für ca. 17 Minuten gewährleisten kann. Also benötigen wir eine Stromarme Alternative, die gerade im Sommer den Raum kühlen kann. Über spezielle treibgasanlagen wurde schon gesprochen, allerdings fällt dieses Thema komplett aus, da zum einen sehr teuer und wegen dem treibgas selber. Umbaumöglichkeiten sind zusätzlich nur bedingt möglich (2.Stock; Server mit produktivsystemen, die nicht bewegt werden können; Nebenan Büros). Eine weitere Idee wäre das gezielte herunterfahren von eher unwichtigen Diensten, sobald die USV 1 bis 2 Minuten selber den Strom abfängt. kennt ihr vielleicht alternative Kühlmethoden, die auf diese Beschreibung zutreffen? Ich habe mich dumm und dämlcih gegoogelt. Finde einige tolle Lösungen, die aber sowohl preislich nicht umsetzbar sind und eine komplette Umbauaktion erfordern. Das, wo ich den meisten Mehrwert sehen wuerde im Moment ist folgendes: Die USV gehoert eh in einen extra Raum. D.h. ich wuerde neben dem Serverraum eine baugleiche USV Anlage aufbauen ggf. Zwischenmauer nebenan, da geht es dann immerhin nur um wenig Flaeche. Dann im Nachgang auch die orig. USV aus dem Serverraum rausraeumen. In realen Situationen mit Klimaausfall ist aber mein Vorgehen auch immer ganz eindeutig gewesen, dass unwichtige Systeme sofort und ohne lange Ueberlegung abgeschaltet werden. Die Abschaltreihenfolge waere: Test/Int Zeug Appserver alle Server ausser Infrastruktur (Windows DC, wenige zentrale Server) Storage, was geht So, noch was: Bei guter Klimatisierung sollte es nach dem Ausfall der Klima ca. eine Stunde dauern, bis der Raum voellig ueberhitzt ist. d.h. der ist vermutlich auch zu klein. Starkes Argument fuer pro-Rack Kuehlsysteme und eine reine Luftabfuhr. Zitieren