slueni Geschrieben 17. Februar 2017 Teilen Geschrieben 17. Februar 2017 Guten Morgen! Ich sitze gerade vor einer USV Aufgabe in der Abschlussprüfung 2013/2014 für FISI, 3. Handlungsschritt, Aufgabe e. Die Aufgabenstellung tippe ich hier mal ab: Aufgrund der Systemerweiterung steigt die maximale Leistungsaufnahme des Servers auf 1.200 VA. Die angeschlossene USV wird nun fast mit ihrer Bemessungsleistung belastet und soll durch eine leistungsfähigere USV ersetzt werden. Die neue USV kann mit bis zu 8 Akkupacks mit je 20 Ah bei 24 V betrieben werden. Die neue USV soll eine Leistungsreserve von 1.800 VA vorhalten und rechnerisch bei netzseitigem Stromausfall einen unterbrechungsfreien Betrieb über 60 Minuten bei halber Bemessungsleistung sicherstellen. Überbrückungszeit = (Anzahl Akkupacks * Kapazität je Akkupack * Spannung) / Belastungsleistung Ermitteln Sie die Anzahl Akkupacks, die für die neue USV erforderlich sind. Der Rechenweg ist anzugeben. ___ Jetzt meine Frage: In der dazugehörigen Lösung steht folgender Rechenweg: (1.500 VA * 1h) / (20 Ah * 24 V) = 4 Akkupacks ~ 3,75 Woher kommen die 1.500 VA? Danke euch im Voraus! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Chiyoko Geschrieben 17. Februar 2017 Teilen Geschrieben 17. Februar 2017 (bearbeitet) Der Server hat eine maximale Leistungsaufnahme von 1200VA. Bei neuen USVs plant man 25% mehr Bemessungsleistung, als tatsächlich bemötigt wird, um Spannungsspitzen abzufangen. 1200VA * 1,25 = 1500VA Gerne Bearbeitet 17. Februar 2017 von Chiyoko Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
RipperFox Geschrieben 17. Februar 2017 Teilen Geschrieben 17. Februar 2017 vor einer Stunde schrieb slueni: Die neue USV soll eine Leistungsreserve von 1.800 VA vorhalten und rechnerisch bei netzseitigem Stromausfall einen unterbrechungsfreien Betrieb über 60 Minuten bei halber Bemessungsleistung sicherstellen. Wenn ich so eine Aufgabenstellung schon lese - der Schreiber legt es darauf an missverstanden zu werden. Gemeint ist wohl: Maximale Leistung Server (1200VA) + geforderte Reserve (1800 VA) = Bemessungsscheinleistung (3000VA) Davon die Hälfte sind die 1500VA.. Die Berechnung von Kapazitätsangaben von Bleiakkus (Ah-Angabe mal Nennspannung) finde ich so auch nicht ok, da diese auch von der Strombelastung abhängig ist - je mehr Leistung pro Zeit abgerufen wird um so schneller wird die Entladeschlussspannung erreicht. Die Fragenersteller sind aber auch wohl eher keine Elektrofachkräfte.. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Rienne Geschrieben 17. Februar 2017 Teilen Geschrieben 17. Februar 2017 vor 18 Minuten schrieb Chiyoko: Bei neuen USVs plant man 25% mehr Bemessungsleistung, als tatsächlich bemötigt wird, um Spannungsspitzen abzufangen Ich bin zwar kein FISI, aber muss man so etwas wissen? Ich meine oben in der Aufgabenstellung steht ja etwas von 1.800 VA...ich als Mädchen mit Physikhintergrund hätte das jetzt als Grundlage genommen und nicht die tatsächliche Last+25%. ^^' Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Chiyoko Geschrieben 17. Februar 2017 Teilen Geschrieben 17. Februar 2017 (bearbeitet) Meine oben stehende Antwort ist falsch. RipperFox hat die richtige Lösung. Da hab ich selber nicht richtig gelesen :/ sorry Ich kann leider oben nichts mehr editieren bzw. löschen. @Rienne Hat sich somit geklärt. Steht wirklich alles im Text, nur wieder IHK-typisch geschrieben. Bearbeitet 17. Februar 2017 von Chiyoko Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
xyzjet Geschrieben 5. April 2019 Teilen Geschrieben 5. April 2019 Entschuldigt das ich den Thread wieder herauskrame, aber ich bin grad über diese Aufgabe gestolpert. Die Lösung der IHK ist trotzdem nicht stimmig, zumindestens was die Berechnung betrifft. " Jetzt meine Frage: In der dazugehörigen Lösung steht folgender Rechenweg: (1.500 VA * 1h) / (20 Ah * 24 V) = 4 Akkupacks ~ 3,75 Woher kommen die 1.500 VA? " Die 1500 hat mich auch verwirrt, nun da das geklärt ist, die Rechnung stimmt nicht. 1500*1 / 20*24 = 3,125 und nicht 3,75 . Letzteres wäre rausgekommen, hätte man 1800 / (20*24) gerechnet. Jetzt ist halt die Frage, rundet man 3,12 auf und bleibt dann bei vier Akkus ? Dann wäre es ja doch iwie richtig Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Gast Geschrieben 5. April 2019 Teilen Geschrieben 5. April 2019 Wie willst Du denn sonst die Überbrückungszeit erreichen. Es gibt eben keine 0,125 Akkus.;) Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Webturso Geschrieben 5. April 2019 Teilen Geschrieben 5. April 2019 Du musst nicht aufrunden wenn du es schaffst 3,75 Akkumulatoren zu verbauen. Sollte dir das nicht gelingen musst du aufrunden und 4 stück verbauen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...