itfr3ak Geschrieben 2. April 2019 Teilen Geschrieben 2. April 2019 (bearbeitet) Hallo zusammen, ich brauche dringend Hilfe. Ich habe einen Switch mit folgend spezifikationene : Link zum Switch : https://mikrotik.com/product/crs112_8p_4s_in Powering Details PoE out Number of DC inputs 2 (DC jack) DC jack input Voltage 18 - 57 V Max out per port output (input > 30 V) 450 mA Max out per port output (input < 30 V) 1 A Max total out (A) 2.8 A Max power consumption 150 W Max power consumption without attachments 10 W wie ist die Rechnungsweg damit ich einen Maximal Laufzeit von 60 min haben soll. der Switch soll mit ( max Power consumption) berechnet , da sind mehrere Geräte per PoE angeschlossen sind. ( + 10% Leistungsreserve) freut mich über Ihre Hilfe. ( mit rechnungsweg wäre super) Danke. Bearbeitet 2. April 2019 von itfr3ak Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
allesweg Geschrieben 2. April 2019 Teilen Geschrieben 2. April 2019 Wohin schicke ich meine Rechnung? Was ist dein bisheriger Ansatz? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
alex123321 Geschrieben 2. April 2019 Teilen Geschrieben 2. April 2019 (bearbeitet) vor 5 Stunden schrieb allesweg: Wohin schicke ich meine Rechnung? Was ist dein bisheriger Ansatz? Es geht hier darum zu berechnen, wie man es schafft, dass die USV eine maximale Laufzeit von 60 Minuten aufweist, keine Rechnung zu versenden... Ich persönlich würde Starkstrom und Kurzschlüsse, oder den Hammer wählen, um auch definitiv die 60min einzuhalten. Ich glaube die Fragestellung muss neu formuliert werden @itfr3ak Bearbeitet 2. April 2019 von alex123321 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
charmanta Geschrieben 3. April 2019 Teilen Geschrieben 3. April 2019 die Fragestellung ist eindeutig ... Aufnahme in Watt x Reserve = Maximale Aufnahme in Watt = 150 x 1,1 = 165 W Hochrechnen auf eine Wh ( Watt pro Stunde ) 165W pro Stunde ergo 165Wh Leistungsverluste und Eigenverbrauch außen vorgelassen ... aber so eine Spielzeug USV gibts eh nur bei ToysRUs ::P Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Empfohlene Beiträge
Dein Kommentar
Du kannst jetzt schreiben und Dich später registrieren. Wenn Du ein Konto hast, melde Dich jetzt an, um unter Deinem Benutzernamen zu schreiben.