Kellerbräune Geschrieben 14. Juni 2020 Teilen Geschrieben 14. Juni 2020 Hallo zusammen, folgende Aufgabe betritt es: Sommer 2017 GA1. Handlungsschritt 4. Aufgabe C. Mir ist die ganze Aufgabe nicht so ganz verständlich. Als erstes rechne ich die 100 VA + 60 Min / 300 Watt = 20 Minuten bei 100 % Entladung. Das kann ich mir soweit herleiten. Der Ladebestand soll die 40 % nicht unterschreiten. Dementsprechend rechne ich die 100 % minus 60 % wodurch ich 40 % erhalte. Was ich nicht verstehe ist folgendes: Bei der Berechnung der Laufzeit zum Shutdown: Wieso rechne ich die 20 Minuten x 60 % = 12 Minuten ? Weshalb ziehe ich die 12 Minuten von den 5 Minuten ab, sodass ich auf die 7 Minuten komme? Weshalb rechne ich im letzten Schritt 100 % * (20 - 7 Minuten) / 20 Min, sodass ich auf die 65 % komme? Könnte mir das jemand erklären? Beste Grüße! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
papierstau Geschrieben 16. Juni 2020 Teilen Geschrieben 16. Juni 2020 Guten Abend. Die USV hält bei 300W Leistungsaufnahme 20 Minuten lang. Also ist der Stand nach 20 Minuten von 100 auf 0. Somit sinkt der Stand pro Minute um fünf Prozent. Die 40% Reserve entsprechen acht Minuten, somit haben wir zwölf Minuten zur freien Verfügung. Da der Server fünf Minuten zum Shutdown benötigt, haben wir noch sieben Minuten zur freien Verfügung. Diese sieben Minuten entsprechen 35% (siehe oben, 5%/Minute). 100%-35%=65%. Schöne Grüße. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Empfohlene Beiträge