Zum Inhalt springen

Empfohlene Beiträge

Geschrieben (bearbeitet)

Hier könnt ihr diskutieren und eure Lösungen vergleichen, anstatt dass alle zusammen im andered Thread Lösungen aus drei verschiedenen Prüfungen aus drei verschiedenen Ausbildungen zu vergleichen.

Bearbeitet von Der Grieche
Geschrieben
vor 10 Minuten schrieb Cleper:

haben nicht alle den gleichen GA2 geschrieben nur der GA1 ist anders vllt. schreibst nochmal die Themen zu den Handlungsschritten auf.

Hahaha, ich habe auf diese Antwort erwartet. Als ich das gemerkt habe, war schon zu spät.

Geschrieben (bearbeitet)
vor 3 Minuten schrieb itsOutdex:

Was war nochmal Thema des 5. Handlungsschrittes?

Phishing, Hacking und weitere Definitionen. Vorgehen gegen Fremdzugang in deinem Unternehmen mit dem bsp. dass ein Besucher an einem ungesperrten PC die Statistiken angucken kann. Mehr fällt mir davon grad nicht ein.

Edit: Passwörter noch

Bearbeitet von 0x018D312
Geschrieben (bearbeitet)

ok hä was hab ich übersehen, gibts doch nicht.

Egal GA2 war bei mir schlecht. 65 Punkte mehr nicht.

 

80/65/80 schätz ich. (als ITSK)

Bearbeitet von damn111
Geschrieben

@damn111

vor 2 Stunden schrieb damn111:

ok hä was hab ich übersehen, gibts doch nicht.

Egal GA2 war bei mir schlecht. 65 Punkte mehr nicht.

 

80/65/80 schätz ich. (als ITSK)

Hast du vielleicht vergessen, dass es für alle sechs USVs berechnet werden sollte?

 

Geschrieben (bearbeitet)
vor 17 Minuten schrieb rene4:

@damn111

Hast du vielleicht vergessen, dass es für alle sechs USVs berechnet werden sollte?

 

Im welchem HS kam das vor ?

Bearbeitet von yego
Geschrieben
vor 3 Stunden schrieb TasK:
vor 4 Stunden schrieb damn111:
Kommt bei der Akku-Rechenaufgabe zufällig 0Std 23min (meine ich geschrieben zu haben) raus oder ist das falsch?
 

Meinst USV? waren 2 Std 33 Min

Mein war 2 Stunden 40min

Geschrieben (bearbeitet)

Soweit ich errinere war es so.. 

10 Server(stand im Text versteckt) pro Netzteil 750 W

8 Akkus, jeweils 200 Ah

Dann galt es 

Die Leistung die an die USV angeschlossen ist zu berechnen (10 x 750 W) 

 

Die Akkus zusammen zu rechnen (8 * 200)

Und dann noch irgendwas? Irgendwie 1600 Ah*12 V? Also 19200 Wh

Und am Ende wie lange die Akkus die Netzteile betreiben können 

19200 Wh/ 7500W = 2,56

Also 2 h und 33min weil abgerundet wird

Bearbeitet von Shumuu
Geschrieben
vor 10 Minuten schrieb Shumuu:

Soweit ich errinere war es so.. 

10 Server(stand im Text versteckt) pro Netzteil 750 W

8 Akkus, jeweils 200 Ah

Dann galt es 

Die Leistung die an die USV angeschlossen ist zu berechnen (10 x 750 W) 

 

Die Akkus zusammen zu rechnen (8 * 200)

Und dann noch irgendwas? Irgendwie 1600 Ah*12 V? Also 19200 Wh

Und am Ende wie lange die Akkus die Netzteile betreiben können 

19200 Wh/ 7500W = 2,56

Also 2 h und 33min weil abgerundet wird

Ach shit habe hier 2*750W gerechnet 🙄

Geschrieben
vor 18 Minuten schrieb yego:

Wie habt ihr das gerechnet?

Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr aber Ein kann ich sagen, wir hatten ein Formel : q= w/t 

Aber die Zahlen habe ich nicht in Kopf, da Die Zeit soll durch (3600) Minuten in Tag .

 

Geschrieben
vor 18 Minuten schrieb muslmani:

Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr aber Ein kann ich sagen, wir hatten ein Formel : q= w/t 

Aber die Zahlen habe ich nicht in Kopf, da Die Zeit soll durch (3600) Minuten in Tag .

 

Ziemlich sicher das wir es in Stunden und Minuten angeben sollten. Aus der Rechnung ergab sich h, bei der dann die Kommastellen zu Minuten umgerechnet werden mussten 

Geschrieben
Am 20.6.2020 um 15:28 schrieb yego:

Meint ihr man bekommt trotzdem Teilpunkte ?

wenn du die entsprechenden Felder für die Rechnungen benutzt hast, wo z.B. 2 * 800 für Q gerechnet werden sollte, bestimmt.

Geschrieben
vor 28 Minuten schrieb TasK:

wenn du die entsprechenden Felder für die Rechnungen benutzt hast, wo z.B. 2 * 800 für Q gerechnet werden sollte, bestimmt.

Die offizielle Lösung lautet 2 Std. 33. min

10x750W = 7.500W

8x200 Ah = 1.600 Ah

1.600 Ah x 12 V = 19.200 Wh

19.200 Wh / 7.500 W = 2,56 Stunden

Geschrieben
vor 11 Minuten schrieb soteri:

was habt ihr als speicherplatzbedarf für das scannen der bilder raus?

 

Ich selbst hab die Aufgabe gestrichen. Die IHK Lösung sagt allerdings 84 GiB mit dem Hinweis an die Prüfer, dass unterschiedliche Rundungsmöglichkeiten und Toleranzen möglich sind, sowie Folgefehler nicht berücksichtigt werden, weil die Punktzahl relativ gering ist.

Dein Kommentar

Du kannst jetzt schreiben und Dich später registrieren. Wenn Du ein Konto hast, melde Dich jetzt an, um unter Deinem Benutzernamen zu schreiben.

Gast
Auf dieses Thema antworten...

×   Du hast formatierten Text eingefügt.   Formatierung wiederherstellen

  Nur 75 Emojis sind erlaubt.

×   Dein Link wurde automatisch eingebettet.   Einbetten rückgängig machen und als Link darstellen

×   Dein vorheriger Inhalt wurde wiederhergestellt.   Editor leeren

×   Du kannst Bilder nicht direkt einfügen. Lade Bilder hoch oder lade sie von einer URL.

Fachinformatiker.de, 2024 by SE Internet Services

fidelogo_small.png

Schicke uns eine Nachricht!

Fachinformatiker.de ist die größte IT-Community
rund um Ausbildung, Job, Weiterbildung für IT-Fachkräfte.

Fachinformatiker.de App

Download on the App Store
Get it on Google Play

Kontakt

Hier werben?
Oder sende eine E-Mail an

Social media u. feeds

Jobboard für Fachinformatiker und IT-Fachkräfte

×
×
  • Neu erstellen...