Habe morgen meine FISI zwischenprüfung und beisse mich gerade bei dieser Aufgabe durch......
Ja ich weis ich hätte mehr aufpassen sollen 😬

Kann hier einer drüberschauen ob ich da irgendwie ein logikfehler gemacht habe? Habe keine Ahnung ob das so stimmt.

Acrobat_WSlNcHFfVS.png

Geschrieben

Du kommst doch auf 19200 Wattstunden, die die USV zur Verfügung hat.

Nun hast du 10 Server, die XXXWatt pro Stunde verbrauchen...

 

Als Rechenbeispiel:
Du hast 1000Wattstunden und dein Toaster verbraucht 500 Watt. Er könnte also 2 Stunden betrieben werden.

Geschrieben (bearbeitet)

also 19200 / 7500 .. wären dann 2 Stunden 56 min ...  oder hab ich wieder ein denkfehler?

 

sorry nochma, Mathe ist leider nicht meine Stärke.

Bearbeitet von nex86
Geschrieben

Fast, du musst das dezimale Ergebnis (2,56) umrechnen in Stunden und Minuten.

Du hast also 2 volle Stunden plus 56% einer vollen Stunde in Minuten.

Geschrieben (bearbeitet)

Ich würde sagen:

200 Coulomb(C) = 200 AmpereSekunden(As)
1600 Coulomb(C) = 1600 AmpereSekunden(As) = 0,4444444444444444 AmpereStunden(Ah)

Für Q steht nur 200, deswegen gehe ich von C aus.

Bearbeitet von ihkaka
Geschrieben (bearbeitet)

Ne steht doch "Ah" in der nächsten Zeile, bitte meinen vorherigen Post ignorieren.

 

P = W / t
t = W / P

Überbrückungszeit (8 Server):
t = 19200Wh / 6000W (750W * 8 Server) = 3,2 h => 3 Stunden, 12 Minuten (0,2 * 60 = 12)

Überbrückungszeit (10 Server):
t = 19200Wh / 7500W (750W * 10 Server) = 2,56 h  => 2 Stunden, 33 Minuten (0,56 * 60 = 33,6)

 

Bearbeitet von ihkaka
  • 2 Monate später...
Geschrieben

Mir fehlt da die info wie die akkus in der usv verschaltet sind denn das hat auswirkungen auf spannung und gesamtkapazität.

APC hat etwa teilweise 12v nnAh Zellen paarweise in serie und diese paare parallel. Dann hast da ber 24v und pro paar die kapazität einer Zelle.

Für mich so nicht berechenbar daher...

Geschrieben
Am 22.6.2022 um 14:33 schrieb do5rsw:

Mir fehlt da die info wie die akkus in der usv verschaltet sind denn das hat auswirkungen auf spannung und gesamtkapazität.

APC hat etwa teilweise 12v nnAh Zellen paarweise in serie und diese paare parallel. Dann hast da ber 24v und pro paar die kapazität einer Zelle.

Für mich so nicht berechenbar daher...

Bei Musteraufgaben wird immer nur mit dem gerechnet was angegeben ist oder mit evt. Konstanten.

Ob das nun in der Praxis hinereichende Informationen sind ist nicht von Belang.

Erstelle ein Benutzerkonto oder melde Dich an, um zu kommentieren

Du musst ein Benutzerkonto haben, um einen Kommentar verfassen zu können

Benutzerkonto erstellen

Neues Benutzerkonto für unsere Community erstellen. Es ist einfach!

Neues Benutzerkonto erstellen

Anmelden

Du hast bereits ein Benutzerkonto? Melde Dich hier an.

Jetzt anmelden

Fachinformatiker.de, 2024 by SE Internet Services

fidelogo_small.png

Schicke uns eine Nachricht!

Fachinformatiker.de ist die größte IT-Community
rund um Ausbildung, Job, Weiterbildung für IT-Fachkräfte.

Fachinformatiker.de App

Download on the App Store
Get it on Google Play

Kontakt

Hier werben?
Oder sende eine E-Mail an

Social media u. feeds

Jobboard für Fachinformatiker und IT-Fachkräfte

×
×
  • Neu erstellen...