ph0enix Geschrieben 24. Januar 2007 Teilen Geschrieben 24. Januar 2007 Hi! Ich denke daran mir eine USV für 2 PCs anzuschaffen. Die USV hat die Werte 800 Watt / 1400 AV. Jetzt habe ich das Problem, dass sie zu wenig Anschlüsse hat - nämlich nur 4. Ich würde die Anschlüsse folgendermaßen verwenden wollen: 1. Desktop PC 2. TFT des Desktop PCs 3. Server 4. CRT-Monitor des Servers Nur ich möchte unbedingt auch den Router des Servers und einen Switch weiterbetreiben. Ich habe nicht vor die Rechner bei einem kurzen Ausfall runter zu fahren. Ich benötige die USV als Erstes natürlich zur Absicherung und zweitens, da in unserer Gegend relativ oft Stromausfälle von 3-5 Minuten auftreten (wohl diverse defekte verlegte Kabel in der Erde oder so, keine Ahnuung). Hat vielleicht jemand eine Idee, wie ich aus 4 IEC-Anschlussmöglichkeiten 6 machen kann? Ich hab schon sehr lange gegoogelt aber nichts gefunden. Eine andere USV kommt aus Kostengründen nicht in Frage (es stehen nur 100 Euro + Porto zur Verfügung, sparen geht auch nicht, laaaaaaaange Geschichte). Gibt es vielleicht IEC Kupplungen, Y-Kabel, Adapter auf andere Kabel für die es Kupplungen gibt, irgendetwas?? Nochmal zur Sicherheit die Frage: Eigentlich sollte das doch rein physikalisch kein Problem sein, oder? Ich will ja kein Waffeleisen oder sowas betreiben, nur einen langweiligen kleinen Standard-Router von Netgear und einen 5-Port Netgaer Gigabit-Switch. Die ziehen doch bestimmt nicht mehr als 30 Watt zusammen. Sonst würde ich auch nicht im entferntesten daran denken, ein USV-Kabel "teilen" zu wollen. Hat jemand ne Idee? Ich wär für jede Antwort echt dankbar!!!!! Ciao, Euer Ph0enix. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Eye-Q Geschrieben 24. Januar 2007 Teilen Geschrieben 24. Januar 2007 Es gibt Verteilerdosen, die keinen normalen Euro-Stecker sondern halt einen USV-Stecker haben. Davon haben wir mal eine bekommen als wir günstig einen 19"-Schrank mit USV geschossen haben, allerdings habe ich jetzt auf die Schnelle auch keinen Shop gefunden der so etwas anbietet (und ich habe bei zwei unserer Distributoren nachgeschaut...). Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ph0enix Geschrieben 24. Januar 2007 Autor Teilen Geschrieben 24. Januar 2007 Danke für die Info. Ich guck gleich mal nach und meld mich dann wieder. Mit so ner dose wäre das natürlich absolut optimal! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
bruno-haren Geschrieben 24. Januar 2007 Teilen Geschrieben 24. Januar 2007 Wenn man mal fragen darf, woher bekommst du eine USV mit den werten für 100€ ? Also bei reichelt gibts die nicht so. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ph0enix Geschrieben 24. Januar 2007 Autor Teilen Geschrieben 24. Januar 2007 Ist eine von Mustek. Ich weiß, bestimmt nicht DIE Top-Kategorie, aber was solls, ich hab ja leider nunmal nur das Geld... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
User-Root Geschrieben 24. Januar 2007 Teilen Geschrieben 24. Januar 2007 1. Desktop PC 2. TFT des Desktop PCs 3. Server 4. CRT-Monitor des Servers Also nur mal so als Frage: Warum schliesst du denn die Monitore an die USV an? Bei einem Stromausfall ist des idr. egal ob du dir den Server anschauen kannst oder nicht. Tatsächlich erhöht sich ja sogar die Laufdauer der USV, wenn du nicht benötigte Geräte einfach nicht anschliesst. Um die Monitore vor den Stromschwankungen zu schützen gibt es ja spezielle Geräte (mir fällt gerade der Name nicht mehr ein). Ich würde generell nur Geräte an eine USV anschliessen, welche nicht ausfallen dürfen. Also im normalen Bürogebäude wäre das z.B. der Server, da hier die wiederherstellung einfach zu lange dauert. Normale Büro-PCs sind ja auch nicht mit USVs gesichert. Falls du allerdings planst, mithilfe der USV die Netzschwankungen in den Griff zu bekommen, fürchte ich, das der Kostenansatz vermutlich nicht reichen wird. Da würde ich eher mal empfehlen die Stromgesellschaft auf die Stromausfälle hinzuweisen. Schließlich bezahlst du ja den Strom und hast somit auch ein Recht darauf das der Strom nicht 3 mal im Monat ausfällt. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Manitu71 Geschrieben 24. Januar 2007 Teilen Geschrieben 24. Januar 2007 Genausowenig benötigst du für deinen Router oder Switch einen Anschluss. Mein Vorredner hat schon recht. Server und PC Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ph0enix Geschrieben 25. Januar 2007 Autor Teilen Geschrieben 25. Januar 2007 Es ist leider unvermeidbar, den Router und die Monitore an die USV anzuschließen. Der Router wird benötigt um beispielsweise im Falle eines Stromausfalls ein eMail / SMS online zu versenden, andere Online-Aufgaben auszuführen, ... Der Monitor wird benötigt um den nicht abgeschottet zu sein im Falle eines Stromausfalls. Es muss in dem Moment live möglich sein, mit dem Server zu interagieren. Auf Detusch: keine Monitor, keine lokale Interaktionsmöglichkeit. Mit dem Stromanbieter hab ich schon des öfteren Rücksprache gehalten. Völlig zwecklos. Die sitzen einfach am längeren Hebel. Ist leider so. Im Prinzip ist das aber nicht so wichtig, ich werde wahrscheinlich eh in 2 Jahren umziehen. Nur bis dahin hätte ich halt gerne eine USV zur "Komplettabsicherung". Deswegen hab ich auch nochmal eine Frage: Ich hab nach den Steckerleisten gesucht und auch welche gefunden, NUR: Die sind ja sowas von teuer! 60 Euro für eine 5-er IEC-Dose?? Da nützt mir das Schnäppchen mit der USV ja gar nix mehr, wenn ich dafür eine umso teurere Dose kaufen muss... Meine Frage: Kann ich mir nicht auch selbst eine Dose bauen? Ich könnte mir einfach einen IEC-Stecker kaufen und den fachgerecht an einer normalen SchuKo-Dose anschrauben. Rein technisch spricht doch nicht dagegen, oder? Das sollte die Reaktionszeiten nicht beeinflussen / nicht wesentlich beeinflussen, oder? Und selbst wenn die Reaktionszeit sich erhöhen würde, dann hängen halt nur die beiden PCs an der USV direkt und die Monitore und der Router an der Steckerleiste. Im schlimmsten Fall gehen dann kurz die Monitore aus und wieder an und ich muss 30 Sekunden warten, bis ich mit dem Router wieder online bin. Was sagt ihr dazu? Euer Ph0enix Was sagt ihr dazu? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Fragment Geschrieben 29. Januar 2007 Teilen Geschrieben 29. Januar 2007 dann würde ja ein monitor (z.b. der vom server, wenn er dir so wichtig ist) an der usv reichen... kannst ja nen billigen kvmswitch dazuholen, oder einfach manuell umstecken (wird ja nicht so häufig vorkommen) für den router ist dann ein steckplatz frei. ansonsten, ich weiß ja nicht was für geräte du da betreibst, aber ist es vllt. möglich einen der beiden monitore über eines der beiden rechnernetzteile zu speisen, so oldschoolmäßig?!?? brauchst du den switch im falle des stromausfalls dann noch so dringend? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Molt Geschrieben 29. Januar 2007 Teilen Geschrieben 29. Januar 2007 ein switch ghoert definitiv zur wichtigen und schuetzenswerten Ausstattung, u.a. fuer shutdowns uebers Netzwerk oder aehnliches. Eine sinnvolle Alternative zur teuren PDU waere evtl ein VNC System auf dem Server, so koennte man einen Monitor sparen und den freiwerdenden Anschluss fuer etwas anderes verwenden. Ansonsten gibt es natuerlich immer noch die Moeglichkeit, mit entsprechend designten Steckern eine Loesung selbst zu basteln. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ph0enix Geschrieben 30. Januar 2007 Autor Teilen Geschrieben 30. Januar 2007 Danke für die Antworten. ^^ Die USV kommt heute oder morgen per Post an. Hab mir bereits mit einem Stecker von Conrad und einer normalen Stromleiste selbst was gebastelt. Ich schreib euch, wenn ihr wollt, ob alles so funktioniert hat, wie geplant. Ciao Ph0enix Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
bruno-haren Geschrieben 30. Januar 2007 Teilen Geschrieben 30. Januar 2007 ok, dann versuch aber nicht die USV zu überlasten indem du da zu viele Geräte anschliesst. Dann ist die schnell putt Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ph0enix Geschrieben 30. Januar 2007 Autor Teilen Geschrieben 30. Januar 2007 Keine Sorge. Ich hab einen Watt-Verbrauchsmesser. den Schalte ich einfach dazwischen. Und schon sollte nix passieren können. Bin aber trotzdem vorsichtig. Danke für die Warnung. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Empfohlene Beiträge
Dein Kommentar
Du kannst jetzt schreiben und Dich später registrieren. Wenn Du ein Konto hast, melde Dich jetzt an, um unter Deinem Benutzernamen zu schreiben.